女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 求救。關于電氣計量范圍

    1、圖片中第一個電表箱的線纜不計算是指電表前還是電表后,僅相應計算至外墻1米,是什么意思?在圖上是指哪部分? 2、第6個的意思是不是只算管,然后不算線,還要算鐵絲嗎?鐵絲如何計算? 3、在管井內沿橋架豎直敷設,而且80多米,29層,能不能算豎直通道電纜?還是普通電纜? 謝謝各位大神!

    敷設

    線纜

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    圖片中第一個電表箱的線纜不計算是指電表前還是電表后,僅相應計算至外墻1米,是什么意思?預留管,電纜配套時考慮

    在圖上是指哪部分?從系統上平面都不明顯,截圖范圍有點小,查找室外引入的電纜和第一個箱

    2、第6個的意思是不是只算管,然后不算線,還要算鐵絲嗎?鐵絲如何計算?

    鐵絲包含在穿線管定額中,不需要在考慮、

    管井內沿橋架豎直敷設,而且80多米,29層,能不能算豎直通道電纜?還是普通電纜?不可以,按電纜其他敷設定額

     

    2015-05-30 19:08:19 

  • 1.電表箱前的電源管,只預埋到墻外1米,電源線不計算,(即電源線與墻外1米以外的電管由室外分包單位施工。)

    2.各戶內的管道預埋,不穿電線,預留帶線鐵絲,只計算穿帶線和預埋管。鐵絲的長度與預埋管相同。

    3.能按通道敷設電纜計算,人工乘以系數。


    2015-05-31 09:30:03 