皮皮 2015-05-23 17:14:31 | 河北省 土建 | 1242查看 3回答
過梁與圈梁的問題
如下圖,是一個工業建筑一層層高6.5米,上下兩層窗戶。設計說明中注明:當墻高大于4米時在門或窗洞頂標高處設混凝土圈梁一道。問:如下圖這種情況第一層窗戶處我直接設置圈梁用圈梁代替過梁嗎?還是過梁正常布置,圈梁遇到過梁,圈梁截斷?p>
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如下圖,是一個工業建筑一層層高6.5米,上下兩層窗戶。設計說明中注明:當墻高大于4米時在門或窗洞頂標高處設混凝土圈梁一道。如下圖這種情況第一層窗戶處可以直接設置圈梁用圈梁代替過梁即可。但圈梁遇到洞口時要按規范增加過梁的鋼筋。
搜索
復制
2015-05-23 17:18:32
-
答:還需看窗設計的窗頂標高的,從截圖的看,設置兩道圈梁,不用過梁了。
2015-05-23 17:36:39
-
向這樣的就要,圈梁代替過梁直接在門窗洞口上布置了。。節省工序,增加整體性
2015-05-23 17:25:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看