霧里看花 2015-05-19 11:09:00 | 廣東省 安裝 | 1336查看 2回答
大家做概算時,電纜進入燈具、井、配電箱、穿路都預留多少,進燈具時是要算進去+出來的長度嗎?
另外,最終長度是不是還要加個2.5%的弛度?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:參考數據如下: 序號 , 項目 , 預留長度(附加) , 說明 1 , 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 , 2.5% , 按電纜全長計算 2 , 電纜進入建筑物 , 2.0m , 規范規定最小值 3 , 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 , 1.5m , 規范規定最小值 4 , 變電所進線、出線 , 1.5m , 規范規定最小值 5 , 電力電終端頭 , 1.5m , 檢修余量最小值 6 , 電纜中間接頭盒 , 兩端各留2.0m , 檢修余量最小值 7 , 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 , 高+寬 , 按盤面尺寸 8 , 高壓開關低壓配電盤、箱 , 2.0m , 盤下進出線 9 , 電纜至電動機 , 0.5m , 從電機按線盒算起 10 , 廠用變壓器 , 3.0m , 從地坪算起 11 , 電纜繞過梁柱等增加 , 按實計算 , 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 , 電梯電纜與電纜架固定點 , 每處0.5m , 規范最小值
2015-05-19 11:22:09
-
家做概算時,電纜進入燈具、路燈預留到接線口位置10-20COM
井、一般不預留
配電箱、穿路都預留多少,半周長
進燈具時是要算進去+出來的長度嗎?對,普通燈具不考慮
另外,最終長度是不是還要加個2.5%的弛度?是的
2015-05-19 11:14:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看