關于剪力墻拉筋的疑問
剪力墻沿豎直方向拉筋直徑及間距不同(如下圖),該如何處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
中間這段你設置成暗梁就可以了
剪力墻垂直鋼筋會貫通暗梁的
所以你不用管垂直鋼筋
你只要把暗梁的側面鋼筋填入和拉筋填入就可以了
2015-05-15 12:29:58
-
拉筋平均一下,
2015-05-15 11:20:14
-
同意浮華亂世的解釋。
2015-05-15 13:55:52
-
定義時按照c8@400*400匯總計算后手算底部1500范圍按照間距600*600與400*400的差值,在編輯鋼筋里減去這個差值鎖定即可
2015-05-15 12:14:03