匿名用戶 2015-05-13 17:17:57 | 廣東省 其他專業 | 3549查看 2回答
梁上部通長筋設置
根據混凝土結構設計規范,梁上部至少應設2根通長筋,但廣聯達辦公大廈一圖的WKL3中無通長筋,集中標注為:WKL3(1) 250*500 A8@100/200 (2B14) 那括號中的2B14不就應該是架立筋而無通長筋?若2B14為通長筋,那支座兩端原位標注為3B20卻又未包括通長筋?請大神指教問題補充:應該是圖中的WKL1及WKL2
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:這是廣聯達的“杰作”!一般的設計人員不會這樣設計的,支座負筋里應該包括上部通長筋的信息。這樣設計只能考慮支座負筋與架力筋進行搭接處理。
2015-05-13 18:19:22
-
答:下圖是兩種方法,一、通長筋的格式,二、是架立筋的格式,加括號的。
2015-05-13 19:48:44