boyu1006 2015-05-08 15:08:33 | 廣東省 安裝 | 22083查看 3回答
特殊保護裝置調試定額什么情況下套用呢?
請問老師特殊保護裝置調試定額什么情況下套用呢? 定額中有1句說明----【10KV以下供電系統調試包括系統內的電纜試驗、絕緣子耐壓、線路絕緣測試及其一回或二回線路中所有斷路器、繼電保護、測量儀表的試驗等全套調試工作?!?。我現在在審計一份結算,施工所報結算中有一項“真空斷路器保護裝置調試”,套的是斷路器失靈保護裝置調試定額,請問是否合適呢?下圖是本工程施工圖,請問當圖中出線什么標志是需計取特殊保護裝置的調試呢?謝謝您了!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果是套了10KV以下的系統調試,就不應該再套什么“真空斷路器失靈調試”,你說有特殊保護裝置調試是針對單獨的項目。
2015-05-08 16:22:22
-
6.特殊保護裝置,均以構成一個保護回路為一套,其工程量計算規定如下(特殊保護裝置未包括在各系統調試項目之內,應另行計算):
(1)發電機轉子接地保護,按全廠發電機共用一套考慮;
(2)距離保護,按設計規定所保護的送電線路斷路器臺數計算;
(3)高頻保護,按設計規定所保護的送電線路斷路器臺數計算;
(4)零序保護,按發電機、變壓器、電動機的臺數或送電線路斷路器的臺數計算;
(5)故障錄波器的調試,以一塊屏為一套系統計算;
(6)失靈保護,按設置該保護的斷路器臺數計算;
(7)失磁保護,按所保護的電機臺數計算;
(8)變流器的斷線保護,按變流器臺數計算;
(9)小電流接地保護,按裝設該保護的供電回路斷路器臺數計算;
(10)保護檢查及打印機調試,按構成該系統的完整回路為一套計算。
2015-05-08 16:23:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看