關于消防水管穿墻套管的問題 穿墻 不是穿樓板!
如題,消防管道水平方向 在穿砌體墻的時候 是否要加套管,別tm來什么 按設計要求來,現在 沒有設計要求,我就按一般的 常規的 考慮,也別來什么剛性防水套管。就是常規的 每層樓水平管道穿 墻需要敷設套管么?如果要敷設,那么這個套管和豎直方向上穿樓板套管有什么區別呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防管道水平方向 在穿砌體墻的時候 必須加套管的,消防管道穿每層樓板 也必須加設套管。豎向與水平套管區別不大,豎向套管安裝時要固定措施,如在套管上焊水平鋼筋,用于防止套管掉到下一層。水平管不用,只要在套管與管道之間縫隙用阻燃密實材料和防水油膏填實,端面光滑。即可
套定額套一般套管安裝制作即可
依據是:建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002第3.3.13條: 管道穿過墻壁和樓板,應設置金屬或塑料套管。安裝在樓板內的套管,其頂
部應高出裝飾地面 20mm;安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部應高出裝飾地面
50mm,底部應與樓板底面相平;安裝在墻壁內的套管其兩端與飾面相平。穿過樓板的套管與管道
之間縫隙應用阻燃密實材料和防水油膏填實,端面光滑。穿墻套管與
管道之間縫隙宜用阻燃密實材料填實,且端面應光滑。
2015-04-28 10:52:12
-
不管水平穿墻還是垂直穿樓板,都套穿墻套管就可以了,按個計算工程量。