女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于消防水管穿墻套管的問題 穿墻 不是穿樓板!

    如題,消防管道水平方向 在穿砌體墻的時候 是否要加套管,別tm來什么 按設計要求來,現在 沒有設計要求,我就按一般的 常規的 考慮,也別來什么剛性防水套管。就是常規的 每層樓水平管道穿 墻需要敷設套管么?如果要敷設,那么這個套管和豎直方向上穿樓板套管有什么區別呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    消防管道水平方向 在穿砌體墻的時候 必須加套管的,消防管道穿每層樓板 也必須加設套管。豎向與水平套管區別不大,豎向套管安裝時要固定措施,如在套管上焊水平鋼筋,用于防止套管掉到下一層。水平管不用,只要在套管與管道之間縫隙用阻燃密實材料和防水油膏填實,端面光滑。即可

    套定額套一般套管安裝制作即可
    依據是:建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002

    第3.3.13條: 管道穿過墻壁和樓板,應設置金屬或塑料套管。安裝在樓板內的套管,其頂

    部應高出裝飾地面 20mm;安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部應高出裝飾地面

    50mm,底部應與樓板底面相平;安裝在墻壁內的套管其兩端與飾面相平。穿過樓板的套管與管道

    之間縫隙應用阻燃密實材料和防水油膏填實,端面光滑。穿墻套管與

    管道之間縫隙宜用阻燃密實材料填實,且端面應光滑。

    2015-04-28 10:52:12 

  • 不管水平穿墻還是垂直穿樓板,都套穿墻套管就可以了,按個計算工程量。

    2015-04-28 10:51:00 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題