趁時光還在~ 2015-04-26 18:00:05 | 廣東省 安裝 | 8843查看 2回答
管內穿線動力線路和照明線路的區分
怎么區分管內穿線是動力線路還是照明線路呢?總配電箱連接分配電箱的線路是屬于動力線路嗎?還有宿舍里的插座回路的導線BV-2.5屬于照明還是動力呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
總配電箱連接分配電箱的線路,如果是照明配電箱,這就是屬于照明線路,還有宿舍里的插座回路的導線BV-2.5屬于照明。
首先要看是何種類型的建筑: 如果是住宅、寫字樓之類的建筑,一般都是分戶計量,一般照明線路為主,普通插座和空調插座都屬于照明回路,只有樓房的電梯、供水設備、小區的各種給排水設備、換熱站設備等是動力回路; 如果是機關、企事業單位的辦公樓之類的建筑,一般來講辦公室內的普通插座屬于照明回路,而空調插座屬于動力回路,但不絕對,主要是辦公樓空調運行的時間比較集中,負荷大,所以常放在動力回路,另外電梯、集中開水器、中央空調及新風機組、水泵等都是屬于動力回路 其實最好的方法是看有沒有單獨的動力配電柜(箱),沒有動力配電箱肯定沒有動力回路;再看內部的回路配置,一般配電柜(箱)對各個空開都有注明。 照明回路一般是220V AC,但是動力回路不一定都是380V AC,在民用中也常存在220V AC設備接入動力配電箱,比如上面提到的辦公室內的空調插座;消防設備有消防電源,不使用動力回路; 另外、空調插座有少部分的380V AC的,三相四線制的,就是四極插座的那種,是屬于動力,不過挺少見的,一般都是很大的會議室、大企業的調度、監控、控制室才有。2015-04-26 21:44:11
-
穿線的方法是一樣的,只是定額的未計價材料含量不一樣
2015-04-26 21:47:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看