40****@qq.com 2013-02-22 11:42:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2563查看 1回答
砌體墻轉角處拉結筋布置問題
圖紙規定: 1.內墻轉角及內外墻的交接處沿墻高每500在灰縫內配置2?a6.5的鋼筋,每邊伸入墻內長度≥700且不小于墻長的1/5。 2.填充墻與柱之拉接,應按建筑施工圖中填充墻的位置,沿柱高每500墻寬范圍留出2?a6.5拉接鋼筋,拉筋伸出柱外皮700且不小于墻長的1/5。 當時遇到下圖這種情況,L字型轉角和丁字型轉角重復時(第一張圖),布置的拉接筋就相重疊了,應該怎么辦;還有就是按圖紙所說的,拉接筋伸出暗柱外700的話,也與內墻丁字型轉角處的拉接筋重復了(第二張圖),應該怎么布置好。 不知道描述清楚沒有,本人是新手,望各位前輩賜教。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納點選所布置砌體加筋,在屬性框修改其鋼筋伸出長度使其不重疊即可,請參見截圖: 回復追問:雖然設計規定說必須大于等于700且不小于墻長的1/5但是墻段較短時可以通長布置鋼筋,修改長度是避免鋼筋重疊布置,修改后鋼筋量還是不少于通長布置鋼筋量(封閉口未減)嘛。這種重疊的情況軟件是不會自動扣減的,砌體加筋只有遇門窗洞口軟件才會自動扣減。
2013-02-22 11:58:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看