求助老前輩,剪力墻遇到暗柱的處理有矛盾?。?!
剪力墻遇到暗柱應該是得覆蓋暗柱畫的,這我也試過了,對于兩端暗柱是矩形的剪力墻鋼筋量確實沒變化,可是遇到兩端暗柱是L型或者T型時,鋼筋量在覆蓋或不覆蓋暗柱上就有變化了,比如下方的圖片:圖片一,剪力墻分別畫到兩端暗柱內側,鋼筋量為80.321KG,圖片二,剪力墻畫到L型轉角處并向右拐彎繼續覆蓋畫,這時鋼筋量變?0.068KG,圖片三,不僅如此,L型轉角處覆蓋暗柱的一小段剪力墻(這段剪力墻時完全位于暗柱內部哦?。。。。。┮渤霈F(xiàn)了鋼筋量1.438KG。 這樣不是遇大家通常說的剪力墻遇到暗柱覆蓋畫有矛盾嗎? 請朋友您支個招,說說得怎么處理,如何設置,謝謝啦??!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
墻的繪制方式是貫通暗柱來繪制的,第二張圖是沒有錯的
轉角部分就不要用剪力墻來填充了
正常樓層 用剪力墻填充也不會計算鋼筋
但是如果這剪力墻如果是跟基礎連接在一起
就會算兩根墻在基礎的水平筋,也就是1.438KG的由來
2015-04-22 14:38:19
-
正確的做法是覆蓋暗柱。
剪力墻水平筋的構造不同。
2015-04-22 14:33:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看