匿名用戶 2015-04-21 15:20:25 | 河北省 其他專業 | 1021查看 3回答
請幫忙看看這兩張系統圖
第一張圖表示了同第二張圖配電箱的管線,可第二張圖里每層的疏散照明里兩條線是一起走么?算幾根線啊,不一起走上邊的怎么配管?還有L1消、L2消都是什么意思???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一張圖表示了同第二張圖配電箱的管線,可第二張圖里每層的疏散照明里兩條線是一起走么?算幾根線啊,不一起走上邊的怎么配管?還有L1消、L2消都是什么意思???
1,第二張圖里每層的疏散照明里兩條線是一起2,4根線的(正常電源3根、消電--應急照明1根火線)
3,L1消、L2消都是消防應急電源的相線(火線)--在照明燈具處與L1、L2相連形成應急回路。
2015-04-21 16:22:02
-
應急照明里的兩根線都要計算,這里的應急照明是兩路供電,各走各的管。L1消、L2消是消防用電接在不同的相線上(L1、L2是不同的兩條相線)。
2015-04-21 15:52:01
-
第二張圖里的應急照明里的兩根線都要計算,這里的應急照明是兩路供電。第二張圖沒有標注走同一根管,但是按第一張系統圖的意思,配線為同管(一根SC20管)。L1消、L2消是消防用電接在不同的相線上(L1、L2是不同的兩條相線),為了達到三相平衡用的。希望可以幫到你
2015-04-21 16:23:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看