美夢成真 2015-04-17 10:40:12 | 廣東省 安裝 | 3438查看 5回答
消防火災報警平面圖紙中只有一根線,其它線路怎么走?
如圖,消防火災報警平面圖紙中只畫了一根線的回路(應該是報警線),而在系統圖紙中有多種線路包括控制線、廣播線、電話線等,那么在有聲光報警、消火栓按鈕等消防器具的時候(如圖紙上),其線路該怎么走?是直接和信號線穿在同一根管內(圖紙上所畫的線路)還是重新布管布置?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
所有平面圖中如果都沒有給出接消防電話部分你就需要提圖紙疑問,需要詢問施工方或者設計,這個圖中沒有的量是自己不能加入的
2015-04-18 20:22:00
-
一般信號線和電源線可以共穿一根管內,廣播線、消火栓啟泵線單獨穿管
2015-04-17 10:48:56
-
按照你提供的圖紙和規范說明,聲光報警、消火栓系統可以同管布線
2015-04-17 10:50:10
-
好好看看圖紙說明。
2015-04-17 12:19:10
-
你好,一般信號線和電源線可以共穿一根管內,廣播線、消火栓啟泵線單獨穿管。從平面圖可以看出是電井內引出,接著你就要結合系統圖看其他設備的線路走向。
2015-04-18 17:12:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看