女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 廣聯達GBQ4.0,泵送混凝土高度確定和現場攪拌混凝土工程量確定

    河南地區 1:泵送混凝土高度是按建筑高度取值嗎?是否需要增加電梯井和樓梯間的出屋面高度? 2:采用現場攪拌混凝土時,工程量是否考慮損耗?比如構造柱清單工程量10m3,采用現場攪拌混凝土,那么現場攪拌混凝土的定額工程量是否是清單量*1.015?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    河南地區 1:泵送混凝土高度是按建筑高度取值嗎?泵送混凝土高度是按建筑標高取值;是否需要增加電梯井和樓梯間的出屋面高度?不增加高度;只并入工程量。泵送混凝土分正負0以下及正負0以上子目。

    2:采用現場攪拌混凝土時,工程量是否考慮損耗?需要考慮;比如構造柱清單工程量10m3,采用現場攪拌混凝土,那么現場攪拌混凝土的定額工程量是否是清單量*1.015?現場攪拌混凝土的定額工程量是按清單量*1.015,在定額解釋中已有明確說明。

    2015-04-11 10:42:33 

  • 1,輸送泵的高度同超高費計算的高度,即以設計室內地坪±0.00至檐口屋面板面的高度為準,不作分段計算。如建筑物有高低層時,應根據不同高度的垂直分界面分別計算。

    2,采用工程量清單計價時,各項混凝土構件綜合單價的組價子目,均應包括混凝土的現場攪拌加工費。其工程量為清單工程量乘以1.015(含混凝土的損耗量),是這樣的,墊層混凝土體積*1.01系數,其它基本都是體積*1.015系數。

    比如構造柱清單工程量10m3,采用現場攪拌混凝土,那么現場攪拌混凝土的定額工程量是清單量*1.015。

    2015-04-11 10:25:50 

  • 河南地區 1:泵送混凝土高度是按建筑高度取值嗎?【按建筑物的檐高計算】是否需要增加電梯井和樓梯間的出屋面高度?檐高是設計室外地坪到女兒墻頂的高度,電梯井和樓梯間出屋面的部分不計算在內】 2:采用現場攪拌混凝土時,工程量是否考慮損耗?【工程量不需要考慮損耗】比如構造柱清單工程量10m3,采用現場攪拌混凝土,那么現場攪拌混凝土的定額工程量是否是清單量*1.015?【在定額的含量里已經包含了損耗的量】