- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
柳葉刀 2015-04-10 10:06:59 | 廣東省 其他專業 | 5535查看 4回答
打樁時,打入的樁小于圖紙設計的實際有效樁長一點,需要算接樁嗎?
我在甲方單位,根據打樁記錄,有部分打入的樁長比圖紙設計的有效樁長小0.1~0.5米之間,施工方說這一部分樁不夠長要接樁的,要求這部分樁要計算接樁。這樣合理嗎,能不能算接樁?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:接樁不合理,應該做樁帽。
2015-04-10 12:06:55
-
已采納我在甲方單位,根據打樁記錄,有部分打入的樁長比圖紙設計的有效樁長小0.1~0.5米之間,施工方說這一部分樁不夠長要接樁的,要求這部分樁要計算接樁。這樣做是不合理的,能不能算接樁,這是要看設計圖紙與實際打樁長度才能確定,如果是施工單位的責任,那接樁費應該由施工單位負責。
2015-04-10 10:33:14
-
已采納不合理,這種情況 就是打樁打穿了,是施工單位配樁失誤了,他們為了節省,往往按經驗配樁,是有一定風險的,應該按地質報告和規定的設計標高多預留出配樁長度,設計標高以上的做截樁處理,實在低了,必需接樁了,要控制接樁率,隱患很大的。
2015-04-10 10:34:19
-
已采納你說的應該是頂頂標高低于承臺的底標高吧,這就需要做樁帽或加深承臺基礎的方式解決。樁帽工程量是并入承臺計算。接樁是不能計算的了,也不符合情理,低0.1~0.5米也要接一條樁,然后其它高出的就截除吧。
2015-04-10 10:41:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看