追夢 2015-04-03 15:54:07 | 重慶市 其他專業 | 732查看 6回答
住宅排水管問題?
1、圖中A、C、D三處是立管檢查口還是清掃口,與圖紙給的圖例不一樣?B處是檢查口還是清掃口與圖紙給的圖例也不一樣? 2、他們分別應該怎么計算工程量?需要單獨套取定額和計算材料費嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:應該結合平面圖,仔細的分析圖紙,一般立管不設清掃口,所以A、C是檢查口,但檢查口水平線段畫的太長,從高度的比例分析確認也是檢查口。檢查口不單獨計算,材料費及安裝費均含在排水管道的安裝中。
2015-04-03 16:16:33
-
A、C、D三處是清掃口。不是檢查口。要單獨計數計算的。
2015-04-03 15:57:22
-
你好:看圖紙A C D應該是檢查口
2015-04-03 15:58:39
-
A C D應該是檢查口,B應該與另一根立管是一樣的,應該是斜的,估計畫錯了。檢查口不單獨計算,材料費及安裝費均含在排水管道的安裝中。
2015-04-04 17:42:02
-
1、圖中A、C、D三處是立管檢查口還是清掃口,與圖紙給的圖例不一樣?都不是
B處是檢查口還是清掃口與圖紙給的圖例也不一樣?不是 2、他們分別應該怎么計算工程量?需要單獨套取定額和計算材料費
應該是引出符號,與室內管道對接
2015-04-04 17:35:33
-
看圖紙應該是檢查口,在排水管定額中已經包括了檢查口的工作量不需要單獨計算了
2015-04-04 14:33:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看