清風 2015-03-27 19:38:50 | 重慶市 安裝 | 2406查看 6回答
關于室內弱電(電話、寬帶、閉路)布線問題
大家請看這張圖 1、每個房間沒有弱電箱,是不是每個房間的電話、寬帶、閉路線都從井內交換機(電話總機)引來? 2、這些線圖紙說明敷設方式是CC.FC,但圖紙又有弱電橋架,請問是怎么敷設呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
大家請看這張圖 1、每個房間沒有弱電箱,是不是每個房間的電話、寬帶、閉路線都從井內交換機(電話總機)引來?
答:電話有交換機、寬帶有配線架、閉路電視有電視分配箱。
2、這些線圖紙說明敷設方式是CC.FC,但圖紙又有弱電橋架,請問是怎么敷設呢?
答:先按截圖二中的弱電橋架400*200走,到沒有橋架的地方按截圖一的線路穿PC25的塑料管沿頂板然后向下明敷設。
2015-03-30 08:50:05
-
每個房間沒有弱電箱,是不是每個房間的電話、寬帶、閉路線都從井內交換機(電話總機)引來?是的,具體結合系統圖
2、這些線圖紙說明敷設方式是CC.FC,但圖紙又有弱電橋架,請問是怎么敷設呢?從井內走橋架,進入室內的部位沿墻體或者地面敷設
2015-03-28 11:02:07
-
1、每個房間沒有弱電箱,是每個房間的電話、寬帶、閉路線都從井內交換機(電話總機)引來。
2、這些線圖紙說明敷設方式是CC.FC,但圖紙又有弱電橋架,那只是房間里面采用樓板或者地面墊層里面敷設。
2015-03-27 22:46:01
-
你好,第一個問題你理解的正確 第二個問題,線走向有橋架處走橋架,沒有處走地面或樓板
2015-03-28 05:39:39
-
橋架出來的線管是敷設在頂板內。
設備與設備連接部分管線是敷設在地面墊層內或底板內。
2015-03-28 07:56:28
-
1、每個房間沒有弱電箱,是不是每個房間的電話、寬帶、閉路線都從井內交換機(電話總機)引來? 電話是從電話總機,寬帶和閉路都有自己的箱子在電井。
2、這些線圖紙說明敷設方式是CC.FC,但圖紙又有弱電橋架,請問是怎么敷設呢?從電井走橋架到房間,然后橋架出去穿管沿墻面地面,一般弱電很少走地面。
2015-03-28 14:45:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看