匿名用戶 2015-03-24 15:06:53 | 河南省 安裝算量GQI | 1518查看 3回答
排風機與配電箱之間的回路為什么是兩個?還是標錯了?
排風機與配電箱之間的回路是如圖所示的回路嗎?這個回路是直接算2個管子,2種電纜嗎?圖示中手動啟動按鈕的線和管子應該是什么?不應該是圖示中NH-YJV-1KV-4*6 sc25 WS吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:應該結合系統圖紙看,4*16+4*6從配線看給雙速風機的,但正常雙速風機配線應是7根較合適,4*16+3*6,因為PE線是共用的。手動啟動風機線應該是2.5mm2的,由此確定是雙速風機。你的截圖電機的功率處看的不是太清楚,正常的雙速風機的標注是這樣的18/5KW。
2015-03-24 16:00:36
-
這個是雙速風機當然是兩個回路。
2015-03-24 15:09:54
-
分別是上級配電箱連接風機配電箱和風機配電箱連接風機的管線;
2015-03-24 15:14:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看