  • 水管穿無地下室的一層外墻和樓地面還需要加鋼套管嗎?

    如果建筑物無地下室,給水、消防管穿一層外墻和一層樓地面時還需要加鋼套管嗎?排水穿一層外墻還需要加鋼套管嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按規范要求管道穿墻及樓板都需要設置套管,套管管徑比管道大兩號。

    2015-03-23 20:42:46 

  • 如果建筑物無地下室,給水、消防管穿一層外墻和一層樓地面、排水穿一層外墻時是否還需要加鋼套管以施工圖設計是否有套管為準。

    2015-03-23 21:54:07 

  • 如果建筑物無地下室,給水、消防管穿一層外墻和一層樓地面時還需要加鋼套管嗎?排水穿一層外墻還需要加鋼套管嗎?

    回復:你這種情況,消防管和排水管可以不加鋼套管,

    2015-03-23 20:45:50 

  •     如果建筑物無地下室,給水、消防管穿一層外墻需要加剛性防水套管,一層樓地面時不需要加鋼套管,排水穿一層外墻需要加剛性防水套管。

    2015-03-23 22:04:49 

  • 一般不加套管,按設計要求做,設計有就做沒有就不做。

    2015-03-24 06:31:45 

  • 無地下室進戶管,外墻應該加防水鋼套管,管道安裝完成后,進行阻水圈內封閉,外用防水泥砂漿封堵。出一層地面不需要

    2015-03-24 10:22:30 