匿名用戶 2015-03-12 00:01:13 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2810查看 3回答
基礎設計上注明的是JKL,那么鋼筋軟件中到底用基礎梁繪制還是框架梁?
各位老師,請問一,基礎設計上注明的是JKL,那么鋼筋軟件中到底用基礎梁繪制還是框架梁?二,教截圖3所示,2層天棚板的混凝標號為C25對嗎?三,圖形軟件里,查看計算式,現澆板后澆帶為何扣除梁后澆帶體積?四,像辦公樓、教學樓大廳處的門聯窗套4-61玻璃櫥窗子目合適嗎?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,基礎設計上注明的是JKL,那么鋼筋軟件中到底用基礎梁繪制還是框架梁?
鋼筋軟件中應該定義框架梁畫圖布置。二,教截圖3所示,2層天棚板的混凝標號為C25對嗎?
因首層層高4.5米,標高4.5米以下為C30混凝土,以上為C25混凝土,所以你理解的是正確的,不但二層頂板為C25混凝土,二層墻、柱等主體混凝土構件均應該為C25混凝土的。
三,圖形軟件里,查看計算式,現澆板后澆帶為何扣除梁后澆帶體積?
因后澆帶構件中,墻、梁、板體積是分開計算的,所以現澆板后澆帶工程量應該扣除與梁后澆帶體積重疊部分的,定義后澆帶時,有梁板后澆帶工程量表達式選擇“現澆板后澆帶體積代碼+梁后澆帶體積待明年”(XJBHJDTJ+LHJDTJ)即可。
四,像辦公樓、教學樓大廳處的門聯窗套4-61玻璃櫥窗子目合適嗎?謝謝
不能套4-61玻璃櫥窗子目的,應該根據設計套門窗相關的子目計算。
2015-03-16 17:01:00
-
是基礎框架梁,還是要套用框架梁是對的,是在底部的框架梁,受力形式還是框架的。
2015-03-12 07:39:40
-
一,基礎設計上注明的是JKL,鋼筋軟件中到底用框架梁畫。二,截圖3所示,2層天棚板的混凝標號為C30.三,圖形軟件里,查看計算式,現澆板后澆帶為何扣除梁后澆帶體積?---因為后澆帶需要另套后澆帶的子目。四,像辦公樓、教學樓大廳處的門聯窗套4-61玻璃櫥窗子目合適。
2015-03-12 07:48:30