  • 混凝土底面刷冷底子油兩遍套什么子目合適?

    各位老師,請問一,人流通道墻面要滿掛鋼絲網,人流通道只指樓梯間,走廊算不算人流通道?二,混凝土底面刷冷底子油兩遍套什么子目合適?三,筏板和獨立基礎、基礎梁重疊部分體積算誰的?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一,人流通道墻面要滿掛鋼絲網,人流通道只指樓梯間,走廊算不算人流通道?

    如果是公用走廊勇敢人流通道計算。如果是戶內走廊,不應該按人流通道的。

    二,混凝土底面刷冷底子油兩遍套什么子目合適?

    套建筑定額7-135(刷冷底子油第一遍)級7-136(刷冷底子油第二遍)子目計算即可。

    三,筏板和獨立基礎、基礎梁重疊部分體積算誰的?謝謝

    勇敢按筏板基礎計算,低于筏板基礎底面的獨立基礎、基礎梁,應該套獨立基礎、帶形基礎相關的子目計算;高于筏板基礎頂面的獨立基礎、基礎梁,應該套獨立基礎、基礎梁相關的子目計算。

    2015-03-11 15:27:08 

  • 一,人流通道墻面要滿掛鋼絲網,人流通道只指樓梯間,走廊也算人流通道

    二,混凝土底面刷冷底子油兩遍套屋面防水章節里的刷冷底子油的定額子目就可以了

    三,筏板和獨立基礎、基礎梁重疊部分體積,與獨基重疊時按獨基計算,與基礎梁重疊時按基梁計算

    2015-03-11 06:07:14 