匿名用戶 2015-03-10 18:38:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1401查看 2回答
擋土墻鋼筋排布節點處理
請問這種構造的擋土墻在實際施工中,鋼筋是怎么排布的呢,是嚴格按照圖示構造排布的嗎?②號筋是否每根必須向上伸出1350,③號筋是否每根必須向下伸出1300;此處②③號筋是否考慮縱向鋼筋搭接接頭百分率,如需考慮,則鋼筋需“一長一短交錯布置”,上伸/下伸的長度就不是圖示那樣的尺寸。實際的現場施工時怎么個做法,在鋼筋軟件中怎么處理,求大神指點。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問這種構造的擋土墻在實際施工中,鋼筋是怎么排布的呢,是嚴格按照圖示構造排布的嗎?【肯定是按圖示構造排布的】②號筋是否每根必須向上伸出1350,【是的,這1350的長度可以增加在彎折長度里計算,在計算設置里設置。】③號筋是否每根必須向下伸出1300;【是的,這1300可以增加在頂部的彎折長度里計算,在計算設置里設置?!看颂帰冖厶柦钍欠窨紤]縱向鋼筋搭接接頭百分率,如需考慮,則鋼筋需“一長一短交錯布置”,上伸/下伸的長度就不是圖示那樣的尺寸【無需考慮】。實際的現場施工時怎么個做法,在鋼筋軟件中怎么處理,求大神指點?!緦嶋H施工就是按圖示安裝鋼筋,軟件計算1350與1300的增加長度,可以在計算設置的節點設置里設置計算?!?
2015-03-12 08:41:12
-
請問這種構造的擋土墻在實際施工中,鋼筋是怎么排布的呢,是嚴格按照圖示構造排布的嗎?②號筋是否每根必須向上伸出1350,③號筋是否每根必須向下伸出1300;此處②③號筋是否考慮縱向鋼筋搭接接頭百分率,如需考慮,則鋼筋需“一長一短交錯布置”,上伸/下伸的長度就不是圖示那樣的尺寸。實際的現場施工時怎么個做法,在鋼筋軟件中怎么處理
這種構造的擋土墻在實際施工中,鋼筋是按圖示構造排布,2號筋是每根必須向上伸出1350,3號筋是每根向下伸出1300,此處2,3號筋不用考慮鋼筋搭接的接頭百分率,在鋼筋軟件中把下層的垂直筋前加*,設置為本層錨固,上層垂直筋在計算節點設置中設置頂層的彎折長度,和向錨固的錨固長度。在匯總計算后,把下層的鋼筋在編輯鋼筋中上部彎折長度改為1350,(長度按圖紙要求,與實際樣式不一樣,不影響鋼筋量)再鎖定,如果上層在編輯鋼筋與實際長度不一樣時,可以在編輯鋼筋中編輯再鎖定。
2015-03-10 19:46:03