匿名用戶 2015-03-10 14:16:13 | 四川省 其他專業 | 1714查看 2回答
抗水板附加鋼筋
該圖是否表示只X軸方向附加鋼筋,Y軸方向是否有分布筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:板底板面均附加二排筋,那二排筋與一排筋是不同標高的,如果單一X方向加,Y方向不加,那鋼筋如何定位呢?不成網狀如何施工呢?馬凳又怎樣設置呢?一、看設計說明有沒有這方面的內容。二、與設計溝通。
2015-03-10 15:48:28
-
從你上面的截圖看只X軸方向附加鋼筋,Y軸方向是否有分布筋要看結構說明,如果沒有說明則不需要布置
2015-03-10 15:37:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看