暖暖 2015-03-03 17:25:09 | 河北省 土建 | 5151查看 4回答
鋼結構梁柱連接處的板等附件算在鋼梁中還是鋼柱中有什么說法嗎?
鋼結構梁柱連接處的板等附件算在鋼梁中還是鋼柱中有什么說法嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼結構梁柱連接處的連接板等附件算在鋼梁中還是鋼柱中以附件焊接在什么構件上重量計算在什么構件內,附件焊接在柱上重量計算在柱內;附件焊接在梁上重量計算在梁內。
2015-03-03 18:09:31
-
鋼結構梁柱連接處的板等附件算在鋼梁中還是鋼柱中有什么說法嗎?
應該分別計算在梁、柱工程量內的:
2015-03-03 17:27:16
-
答:柱梁相接,有兩塊接口板,制作柱、梁時分別與柱、梁相接(電焊)。所以接板工程量分別合并在柱、梁中。
2015-03-03 17:31:35
-
如下圖,藍色為梁。其他部分并入紅色的柱中。青色的是支撐,綠色部分也是并入紅色的梁。
2015-03-03 17:46:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看