匿名用戶 2015-03-02 15:51:25 | 廣東省 安裝 | 11444查看 7回答
電纜泄露實驗
電纜泄露實驗和電纜故障點測試的區別?定額說明的內容是一樣的。是在什么情況下要套這些定額?兩者是否重復?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
同意三樓的回答。
2015-03-03 06:50:37
-
電纜故障點測試驗按點計算,內容包括準備、取樣、耐壓試驗、電纜臨時固定、試驗、電纜故障測試。
電纜泄露試驗是按根次計算的,內容包括準備、取樣、耐壓試驗、電纜臨時固定、試驗、電纜故障測試。
兩者的測量重點和部位是不一樣的,不重復的。
在電氣工程中10kv及以上的電力電纜必須對電纜進行泄漏值試驗的。 1kv及以下電纜則不進行泄漏值的試驗,而只需要進行絕緣電阻的搖測檢查,所以不能按照電纜試驗計算。 10kv及以上電纜如果不進行耐壓試驗是不允許投入送電運行的,且必須有試驗合格報告。套電器安裝調試項目的定額。
2015-03-02 16:04:46
-
你好:由于絕緣子、套管、絕緣油、電纜試驗是在一個章節內,所以該節說明的工作內容是包含了絕緣子、套管、絕緣油、電纜試驗全部的,這個說明是綜合的,不是針對那個子目的。
1KV以上的電纜做完電纜頭后都要做泄漏試驗的,故障點測試是在正常運行的電纜出現故障后,查找故障點的一種測試,所以兩者是不同的。
2015-03-02 17:07:04
-
電纜泄露實驗和電纜故障點測試的區別是:電纜泄露實驗是在電纜安裝前進行的測試;電纜故障點測試是在電纜安裝并且運行后出現故障后進行的測試。
2015-03-02 17:41:04
-
送配電系統調試是包括了電纜,那是電纜與設備連接之后。在電纜連設備之前還先要做電纜頭,做電纜頭前后都要都要對電纜測絕緣電阻,打耐壓,這些是應作為單體調試計取的
2015-03-07 17:11:07
-
1、電纜泄露實驗和電纜故障點測試的區別?
這完全是兩個不同的試驗:目的、方法等完全不一樣。
(1)電纜泄露實驗是一種耐壓、破壞性試驗,它給電纜加高壓(通常是額定電壓的幾倍),看看電纜能否承受住高壓;同時觀測泄露電流,所以它常被稱為泄露實驗;
(2)電纜故障點測試,顧名思義,就是電纜發生故障了,才需要用儀器設備找到電纜發生故障的點,找到后才好維修。通常的方法有脈沖法、高壓電橋法等。
2、定額說明的內容是一樣的。
那定額是錯的,制定定額的人有時對這些非常專業的問題不一定懂。
3、是在什么情況下要套這些定額?
(1)通常是1kV等級以上的電纜(不包含1kV)在做好電纜頭后、投入系統運行之前要求做電纜泄露實驗;還有一種情況就是平時的預防性試驗(通常最少一年以上才做一次);
(2)電纜故障點測試,當電纜發生故障的時候需要做。根據我的經驗,我們做預算的人員很少會涉及這個試驗,因為新電纜壞的可能性很小。如果真壞了,那也是安裝質量問題,不但不能給施工單位錢,還要追究它的責任。但施工單位經常欺負我們,以為不懂,故意把這個預算放到預算里,別信,它是在忽悠,堅決拿掉。
4、兩者是否重復?
完全不重復,根本就是兩個試驗。就像太陽和月亮的差別那樣大。
2015-03-03 09:11:27
-
1、見定額第十一章的說明“送配電系統調試包括系統內的電纜實驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作”。2、“電纜泄露實驗和電纜故障點測試”是需要做時再計算,對二者的區別,同意樓上觀點。
2015-03-03 18:18:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看