匿名用戶 2015-03-01 17:34:21 | 四川省 其他專業 | 4581查看 2回答
廣聯達如何布置柱凈高與柱長邊的比值小于等于4的框架柱箍筋全高加密,間距100.
1、柱凈高與柱長邊的比值小于等于4的框架柱箍筋全高加密,間距100.請問老師這是什么意思,在廣聯達我該如何布置呢? 2、柱箍筋的加密區與非加密區默認是不是以柱總高3等分作為加密區與非加密區呢,是跟梁一樣嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、柱凈高與柱長邊的比值小于等于4的框架柱箍筋全高加密,間距100.請問老師這是什么意思,在廣聯達我該如何布置呢?【全高加密就不存在加密區和非加密區了,直接定義間距100就可以了】
2、柱箍筋的加密區與非加密區默認是不是以柱總高3等分作為加密區與非加密區呢,是跟梁一樣嗎【理論是一樣的,只是一個豎向,一個橫向而已】
2015-03-01 20:02:20
-
1、柱凈高與柱長邊的比值小于等于4的框架柱箍筋全高加密,間距100.請問老師這是什么意思,在廣聯達我該如何布置呢? 2、柱箍筋的加密區與非加密區默認是不是以柱總高3等分作為加密區與非加密區呢,是跟梁一樣嗎
答:一、先計算柱的凈高=柱總高-板厚度,再除以柱短邊的邊長,如果等于(小于)4,就全柱加密箍筋,在定義時輸[C10-100](C10是假設的)。二、柱箍筋加密區按設計要求?;虬?1G取值。
2015-03-01 19:55:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看