1653804535@qq.com 2015-02-06 16:25:48 | 河北省 安裝 | 1653查看 6回答
消防線路問題
圖例上沒有FS,系統圖是有Fs,圖例上有S,系統圖上沒有S,那么FS是代表信號線還是信號線和電話線
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是設計標注錯誤,線纜圖例中的S就是系統圖的FS;
2015-02-06 17:02:06
-
是設計標注錯誤,線纜圖例中的S就是系統圖的FS;
FS是代表信號線應該就是圖中的S
2015-02-08 16:39:39
-
FS是代表信號線,圖例的S表示不對,應該是FS,電話線是F表示。
2015-02-06 16:30:31
-
1,信號線一般都是雙絞線的;圖例S估計是錯誤的了;
所以FS是信號線的;
2,電話線是F。使用的是屏蔽線,是比較正規的。
你這個項目使用的是插孔電話。
2015-02-06 16:58:05
-
FS是代表信號線就是圖中的S
電話線是F表示
2015-02-06 17:48:53
-
圖例中有F、S,系統圖的FS:表示這里是F、S兩根雙絞線,F(xiàn)S是代表信號線和電話線平行連接各走各的。S是NH-RVS-2*1.5S C15、F是NH-RVVP-2*1.5 SC15.
2015-02-07 21:47:43