    重慶地區一小區的部分設備(這里拿負一樓的消防水泵距舉例)工作電源是從變壓器接到低壓配電柜再接到配電箱的,備用電源是從發電機接到低壓配電柜再接到配電箱的,:問題1、從配電柜斷路器到末端配電箱工作電源和備用電源都接到這個配電箱,實行末端互投,在計算調試系統時,1KV以下送配電裝置綜合調試應該記取2個系統還是1個系統?我在新干線上查詢了很多次,但是說法不一,是不是應該記取從變壓器引出來的這個系統調試,發電機接出來的是備用線路就不計了嗎?請大俠說明白一些?2、變壓器出來通過母線接到低壓配電柜,一個配電柜里通過斷路器引出4個線路,分別再引到不同配電箱,那么這里應該記取幾個系統調試,是一個還是四個呢?3、末端互投配電箱的互切裝置是否需要單獨記取調試?如需記取應該套什么定額?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    問題1、從配電柜斷路器到末端配電箱工作電源和備用電源都接到這個配電箱,實行末端互投,在計算調試系統時,1KV以下送配電裝置綜合調試應該記取2個系統還是1個系統?我在新干線上查詢了很多次,但是說法不一,是不是應該記取從變壓器引出來的這個系統調試,發電機接出來的是備用線路就不計了嗎?請大俠說明白一些?

    是應該記取從變壓器引出來的這個系統調試,發電機接出來的是備用線路就不計。 

    2、變壓器出來通過母線接到低壓配電柜,一個配電柜里通過斷路器引出4個線路,分別再引到不同配電箱,那么這里應該記取幾個系統調試,是一個還是四個呢?

    是一個系統。

    3、末端互投配電箱的互切裝置是否需要單獨記取調試?如需記取應該套什么定額?

    是的,要單獨計取調試費。套取雙電源切換箱的定額。