女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣調試問題?

    重慶地區一小區的部分以及供電設備(這里拿樓頂風機距離)工作電源是從變壓器接到低壓配電柜再接到配電箱的,備用電源是從發電機接到低壓配電柜再接到配電箱的,:問題1、從配電柜斷路器到末端配電箱工作電源和備用電源都接到這個配電箱,實行末端互投,在計算調試系統時,1KV以下送配電裝置綜合調試應該記取2個系統還是1個系統(變壓器接出來的一條線)?2、發電機作為備用電源是否應該套取備用電源自動投入裝置調試?3、末端互投配電箱的互切裝置是否需要單獨記取調試?如需記取應該套什么定額?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    問題1、從配電柜斷路器到末端配電箱工作電源和備用電源都接到這個配電箱,實行末端互投,在計算調試系統時,1KV以下送配電裝置綜合調試應該記取2個系統還是1個系統(變壓器接出來的一條線)?

    以一個電源進戶線為一個系統計算配電系統調試。應該1個系統;發電機屬于內部系統的。

    其實就是看是否有需要調試的元件,比如低壓屏和發電機的切換屏,但是這些一般都是電力或廠家負責調試,你們如果進行調試也可以記取系統調試,另外比較特殊的是現在一般很多都采用雙電源切換箱,如果是現場實際調試的也可記取。

    2、發電機作為備用電源是否應該套取備用電源自動投入裝置調試?

    要套取的。

    3、末端互投配電箱的互切裝置是否需要單獨記取調試?如需記取應該套什么定額?

    要計取的,套雙電源切換箱定額。

    2015-02-02 14:47:24 

  • 系統調試為一個系統,至于套定額問題,也可以為2個,也可以為一個,這關鍵看甲乙雙方的約定,可套可不套。

    2015-02-02 10:08:37 

  • 1、從配電柜斷路器到末端配電箱工作電源和備用電源都接到這個配電箱,實行末端互投,在計算調試系統時,不應該計取1KV以下送配電裝置綜合調試。它只是一個回路。

    2、發電機作為備用電源是應該套取發電機系統調試

    3、末端互投配電箱的互切裝置是需要套用備用電源 自投裝置調試 的。

    2015-02-02 08:59:32 

  • 1、變壓器如果不是這次安的就套一個送配電綜合調試含了配電柜。2、對風機電機套一個電動機調試就含了配電箱的調試。3、發電機套個發電機系統調試。4、套個備用電源自動投入裝置調試。

    2015-02-02 09:53:07 

  • 問題1、從配電柜斷路器到末端配電箱工作電源和備用電源都接到這個配電箱,實行末端互投,在計算調試系統時,1KV以下送配電裝置綜合調試應該記取2個系統還是1個系統(變壓器接出來的一條線)?

    回答:這個只能記取1個系統調試。

    2、發電機作為備用電源是否應該套取備用電源自動投入裝置調試?

    回答:應該套取備用電源自動投入裝置調試

    3、末端互投配電箱的互切裝置是否需要單獨記取調試?如需記取應該套什么定額?

    回答:末端互投配電箱的互切裝置需要單獨記取調試,借用“事故照明切換”定額

    2015-02-02 08:43:32 

其他類似問題 查看更多