女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問集水坑中排污泵處管道標高(如圖)應該怎么確定?

    請問實際施工中集水坑中排污泵處管道標高(如圖)應該怎么確定?

    集水坑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 實際施工中集水坑中排污泵處管道標高(如圖)應該怎么確定?

    實際施工中集水坑中排污泵處管道標高應根據泵的安裝高度再確定管道的標高.

    2015-01-30 15:11:23 

  •   集水坑中排污泵處管道標高(如圖)-5.3米——-2.92米,立管高度:5.3-2.92=2.38米。

    2015-01-30 15:34:44 

  • 距離地面一般有-1.000m高

    2015-01-30 15:11:26 

  • 你給的圖只是系統示意圖,看看平面圖是如何表示。DN80的泵應該有基礎的,其基礎上平面距離地下室地平面100mm左右,排污泵安裝后按圖進行管道安裝。

    2015-01-30 15:59:29 