追夢 2015-01-29 16:41:40 | 重慶市 其他專業 | 606查看 2回答
電纜問題?
1、重慶08定額里面電纜4x240mm2的電纜應該套取4芯以上定額還是以下?為什么? 2、電井里面敷設電纜是套取電纜豎直通道內敷設定額嗎? 3、重慶08定額電氣專業的電纜敷設定額解釋里面,豎直通道敷設電纜芯數變化可以乘以系數,那水平敷設、橋架敷設等其他敷設方式芯數增加是這樣稱系數嗎?還是定額里面綜合考慮過了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、重慶08定額里面電纜4x240mm2的電纜應該套取4芯以上定額還是以下?套4芯以下子目;為什么?定額中有說明,XX以下或XX以內包括本身,XX以上或XX以外不包括本身;
2、電井里面敷設電纜是套取電纜豎直通道內敷設定額嗎?是的,正確。
3、重慶08定額電氣專業的電纜敷設定額解釋里面,豎直通道敷設電纜芯數變化可以乘以系數,那水平敷設、橋架敷設等其他敷設方式芯數增加是這樣稱系數嗎?豎直通道敷設電纜芯數變化可以乘以系數只適用于豎直通道敷設電纜,因為豎直通道內可能會有預分支電纜。其它位置敷設按實際芯數子目套。
2015-01-30 04:45:46
-
應該套取4芯以下的電纜,應為以下含本身,以上不含本身。
2015-01-29 22:22:44