  • 基礎梁箍筋加密問題

    請問各位前輩,這個基礎梁箍筋加密,它有沒有伸入到柱里面的?還是在柱邊開始的?圖片中的這個箍筋,在左端怎么配呢?從盡端布置12道直接穿過柱子嗎?還是?

    伸入

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 基礎梁的箍筋是通長的

    伸入柱子里面的

    過柱

    2015-01-29 14:59:24 

  • 請問各位前輩,這個基礎梁箍筋加密,它有沒有伸入到柱里面的?還是在柱邊開始的?圖片中的這個箍筋,在左端怎么配呢?從盡端布置12道直接穿過柱子嗎?還是?

    答:》》》由于配筋每邊12C12-150,是加密區,中部是C10-200,是非加密區,設置以柱為支座,軟件才會識別計算箍筋根數的,這是柱下有獨立基礎的做法。二、如果無承臺,畫梁畫到軸線交點,即按基礎主梁計算。


    答疑解惑


    廣聯達服務新干線


    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑


    2015-01-29 15:29:12 

  • 這個基礎梁箍筋加密,它有沒有伸入到柱里面的?還是在柱邊開始的?圖片中的這個箍筋,在左端怎么配呢?從盡端布置12道直接穿過柱子嗎?還是?

    這個基礎梁箍筋加密,它應沒有伸入到柱里面,是從柱邊開始的.圖片中的這個箍筋,在左端按直徑12間距150布置,應該布置到柱邊是12根箍筋.

    2015-01-29 15:30:17 

  • 在TJ-3梁上每跨兩端距離TJ-1梁50mm開始分別布置12個12箍筋間距150mm,其它部位間距按200mm布置