  • 關于定額中豎直通道內敷設電纜乘以系數的問題,在電井中敷設算豎直通道嗎?

    定額說明:”豎直通道內的電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設按同截面積電纜定額消耗量乘以系數1.3,6芯電力電纜按同截面積電纜定額消耗量乘以系數1.6,每增加一芯定額消耗量增加30%,以此類推。豎直通道內的單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額消耗量乘以系數0.67?!? 比如電纜YJV-4*95+1*16從負二層的車庫總配電箱通過電井敷設到2層的配電箱,電纜有豎直段也有水平段,豎直段工程量為15米,水平段工程量是85米,那么套定額的時候是只有15米乘以1.3的系數?或者是100米乘以的系數?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  •    在電井中敷設算豎直通道。

       豎直段工程量為15米,水平段工程量是85米,那么套定額的時候是只有15米乘以1.3的系數。

    2015-01-23 17:55:09 

  • YJV-4*95+1*16是5芯電纜,這100米都要乘以1.3 。單芯電纜乘以系數0.67;

    電井

    2015-01-23 17:59:16 

  • 你好,不管什么部位敷設的電纜只要是五芯電纜就要乘以1.3的系數。還有就是豎直通道是指電井超過20m以上才套豎直通道的定額。依你所說,15m不能套豎直通道定額,應該套電纜子目就可以。

    2015-01-23 18:57:33 

  • 分段計算,單獨套用子目,先計取子目系數,豎向再執行豎直通道子目即可。

    2015-01-24 01:08:33 

  • 1.豎直通道電纜定義為在豎直通道內敷設的電纜+通過豎直通道敷設的電纜,就是說在頂上的配電箱水平段及配電箱半周長均可記取為“豎直通道電纜”;
    2.豎直通道為20m以上的,你說的不可套用此子目;
    3.豎直通道電纜與其他方式敷設的電纜(橋架或管內)應分開計算,分別套取對應子目;

    2017-11-14 15:59:11 