追夢 2015-01-23 10:56:17 | 重慶市 其他專業 | 716查看 1回答
接地算量問題?
1、圖中地下室三個區域的接地母線單獨連接應該計算幾個接地系統的調試? 2、套用接地網調試了,還要套用獨立接地裝置 6根接地極以內(組)調試嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這些一個建筑物內,三個獨立的接地,應該按3個接地系統調試,不需要考慮獨立接地裝置 6根接地極以內(組)調試
2015-01-23 11:09:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看