匿名用戶 2015-01-22 17:16:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3103查看 4回答
有抗震要求時,非框架梁箍筋彎鉤長度取值?
有抗震要求時,非框架梁箍筋彎鉤長度取值是否和框架梁一樣按抗震要求取11.9d?取值依據在哪里,先甲方要求按6.9d取,謝謝各位大仙!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有抗震要求時,非框架梁箍筋彎鉤長度取值是否和框架梁一樣按抗震要求取11.9d?取值依據在哪里,先甲方要求按6.9d取,
答;在結構說明里,箍筋彎鉤平直長度是5d,那就按6.9d取值。如果是10d,那就按11.9取值。施工依據就是圖紙,按圖施工就可以了。甲方不會更改這個的。
2015-01-22 18:33:10
-
有抗震要求時,非框架梁箍筋彎鉤長度取值
2015-01-22 17:23:05
-
你好:規范是這樣要求的,對有抗震要求的結構箍筋的彎鉤平直長度不小于10D。也就是說只要這個工程是有抗震要求的,箍筋的彎鉤長度全部按10D 考慮。GB50204
2015-01-22 17:31:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看