女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 從配電箱出來的一插座(或照明)回路在中間有分支線時的施工處理方式?

    如圖W2回路,按設計圖在同一回路中又出現分支線路,右分支連向衛生間插座,左分支連向臥室插座,不知道實際施工時是在分支處將線路截斷再接兩根線分向兩端(此時需接線盒之類的輔助施工嗎),還是調整設計走向先連向就近的衛生間插座再連向臥室插座的迂回式單一線路?如果是照明回路,處理方式與插座回路一致嗎? 另外中間插座為什么需配2根立管,末端插座只配1根立管,如在分支處將線路截斷分兩股是不是兩分支末端都就只配1根立管了?

    接線盒

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    我這個就是施工現場實際操作的,你可以看看,普通插座安裝離地高度是0.3m,衛生間是1.8m。那個黃線就是實際的。

    配電箱

     

    2015-01-21 13:03:53 

  • 實際施工時是在分支處設置接線盒,線路在接線盒里分支引出兩根線分向兩端(此時需接線盒之類的輔助施工)。如果是照明回路,處理方式與插座回路一致。

    另外中間插座為什么需配2根立管,末端插座只配1根立管,因為中間插座一進一出,所以需要2根,而末端只有進線,所以1根即可。

    如在分支處將線路截斷分兩股是兩分支末端都就只配1根立管了。


    答疑解惑


    2015-01-21 13:01:46 

  • 按設計圖在同一回路中又出現分支線路,右分支連向衛生間插座,左分支連向臥室插座,不知道實際施工時是在分支處將線路截斷再接兩根線分向兩端(此時需接線盒之類的輔助施工嗎),還是調整設計走向先連向就近的衛生間插座再連向臥室插座的迂回式單一線路?實際施工先連向就近的衛生間插座再連向臥室插座

    如果是照明回路,處理方式與插座回路一致嗎?

    是的,圖紙就是示意圖

    外中間插座為什么需配2根立管,末端插座只配1根立管,如在分支處將線路截斷分兩股是不是兩分支末端都就只配1根立管了?

    插座的位置就是分線盒,中間插座需要先進后出,末端插座就是直進沒有出的

    2015-01-21 13:02:32 

  • 1、W2是設計太幼稚了,沒有這么設計方法,也不能在衛生間內加接線盒,真正的線路走向見下圖。

    廣聯達服務新干線

    2、照明也不是這樣走線,都到燈具接線盒內連接。

    3、插座每連接一次水平管要有一根立管;

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2015-01-21 13:17:23 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題