匿名用戶 2015-01-19 09:58:28 | 河南省 安裝 | 1748查看 2回答
采暖管除與散熱器支管連接處采用材質專用連接件熱熔連接外,其他部分不得設任何連接配件什么意思?
說明中說:“采暖管管材PB管,墊層內的管道除與散熱器支管連接處采用材質專用連接件熱熔連接外,其他部分不得設任何連接配件,室內埋地的PB管用不大于1米間距的管卡固定”;這段說明怎么理解? 問題一:其他部分不得設任何連接配件就是埋地部分的管子中間不能有接頭嗎?在墻體的轉彎處沒有接頭怎么連接呢? 問題二:如果中間不設接頭那套定額如果套塑料管是不是應該把塑料管(給水熱熔連接)定額輔材里面的接頭全部刪除掉?或者借用室內給水聚乙烯夾鋁復合管(這個子目里面沒有接頭)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
說明中說:“采暖管管材PB管,墊層內的管道除與散熱器支管連接處采用材質專用連接件熱熔連接外,其他部分不得設任何連接配件,室內埋地的PB管用不大于1米間距的管卡固定”;這段說明怎么理解?
問題一:其他部分不得設任何連接配件就是埋地部分的管子中間不能有接頭嗎?在墻體的轉彎處沒有接頭怎么連接呢?問題
意思很明確,其他部分就是一根管道過來不得有接頭,防止漏水。在墻體的轉彎處你可以進行窩彎的,pe管本身就是柔性的,可以進行自己彎至你需要的程度。
二:如果中間不設接頭那套定額如果套塑料管是不是應該把塑料管(給水熱熔連接)定額輔材里面的接頭全部刪除掉?或者借用室內給水聚乙烯夾鋁復合管(這個子目里面沒有接頭)?
套定額正常套用就行的,這類管到你沒有接頭,但是安裝過程進行窩彎施工難度相應增加的,所以綜合考慮不增不減進行套項即可的。
2015-01-19 10:05:06
-
1、其他部分不得設任何連接配件就是埋地部分的管子中間不能有接頭,在墻體的轉彎處依靠管道彎曲性能好管道直接彎曲。
2、如果中間不設接頭那套定額不能套塑料管,套室內管道 地板輻射采暖管安裝 卡子固定子目。
2015-01-19 10:08:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看