女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 防雷接地急等電位算量問題

    1、防雷接地系統是靠柱子主筋作引下線,樓頂用避雷網,防雷接地算量要計算那些工程量? 2、從頂樓到一樓的主筋都在土建中計算過了,防雷系統中還需要計算鋼筋量嗎? 3、引下線的接頭焊接在土建中都按鋼筋搭接計算了,在安裝中還需要計算鋼筋的焊接嗎?

    問題補充:1、防雷利用主筋作引下線、利用圈梁主筋作均壓環鋼筋。有的人說計算鋼筋施工費用,有的人說只計算接頭焊接量?請大家再幫我解釋一下?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、防雷接地系統是靠柱子主筋作引下線,樓頂用避雷網,防雷接地算量要計算避雷網、引下線、接地母線、接地體、斷接卡子箱工程量。 2、從頂樓到一樓的主筋都在土建中計算過了,防雷系統中還需要計算鋼筋量,不計主材。 3、引下線的接頭焊接在土建中都按鋼筋搭接計算了,在安裝也要計算。

    2015-01-11 18:34:16 

  • 計算的工程量有  避雷網,避雷引下線,接地母線,斷接卡子,接地跨接線

    避雷網按圖紙算量就好了, 避雷引下線是利用柱子主筋,只需要算引下線的長度,因為鋼筋在土建中已經算了,焊接的接頭不用算了,定額已算在內了。接地母線分兩種,一種是利用基礎鋼筋焊接作為接地母線,一種是繞基礎用扁鐵焊接地母線,這都是算長度的。斷接卡子就是室外用來測試避雷電阻的,一般就四個角有。接地跨接線是指各種各種金屬管道、橋架、配電箱柜、高層的金屬窗等與總等電位或接地母線連接的線或扁鐵,以10處為單位計算。另外,引下線的主筋與基礎的焊接也是以10處為單位計算。如果工程設計每隔幾層有均壓環,也應以長度計算

    2015-01-11 20:36:37 

  • 1、防雷接地算量要計算避雷網(沿女兒墻敷設)、引下線(一般沿柱主筋引下)、接地母線(40*4扁鋼,利用圈梁做均壓環)、接地體、斷接卡子箱工程量。

    2、高層建筑利用柱子主筋作引下線、用圈梁主筋作均壓環,安裝定額中沒有主材,安裝中只計算電工焊接的費用。

    3、柱主筋與圈梁鋼筋焊接,土建綁扎鋼筋時,電工隨時進行焊接,安裝計算。

    2015-01-12 10:11:48 

  • 1、防雷接地系統是沿柱子主筋作引下線,樓頂用避雷網,防雷接地算量要計算的工程量有避雷引下線敷設 利用建筑物 主筋引下、避雷引下線敷設 斷接卡子制 作安裝、避雷網安裝 沿墻板 支架 敷設、避雷網安裝 柱主筋與 圈梁鋼筋 焊接 (每10處)。

    2、從頂樓到一樓的主筋都在土建中計算過了,防雷系統中不需要計算鋼筋量,只計算你的焊接量。

    3、引下線的接頭焊接是安裝的工程量不是封建的需要計算鋼筋的焊接。

    2015-01-12 11:22:32 