boyu1006 2015-01-10 12:39:34 | 河南省 安裝 | 6880查看 4回答
關于水表井閥門的問題
如下圖1、2、3、4、分別是給水系統圖、圖例、水表定額以及圖紙說明。我有幾個問題想咨詢一下老師。1、圖1中箭頭所指是不是就是圖4說明里的活接頭?2、活接頭是否單獨套定額?依據是什么?3、水表的定額中已經包括一個螺紋閘閥(如圖3),那么根據系統圖(即圖1)所示,每個水表配2個截止閥,那我把定額中的閘閥改為截止閥并把含量乘以2這樣處理是否合適?謝謝各位老師不吝解答
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、圖1中箭頭所指是不是就是圖4說明里的活接頭?不是,那是過濾器,一般圖紙活接頭不繪制
2、活接頭是否單獨套定額?依據是什么?是管件,包含在定額之中,不需要考慮選用定額
3、水表的定額中已經包括一個螺紋閘閥(如圖3),那么根據系統圖(即圖1)所示,每個水表配2個截止閥,那我把定額中的閘閥改為截止閥并把含量乘以2這樣處理是否合適?
不合適,另一個閥門單獨選用定額
2015-01-10 19:12:29
-
1、圖1中箭頭所指是過濾器;
2、過濾器單獨套定額;
3、閘閥改為截止閥在套一個閥門定額。
4、活接頭安裝含在定額內,主材可以單獨計算,單要扣除相應的管件一個。
2015-01-10 14:57:07
-
如下圖1、2、3、4、分別是給水系統圖、圖例、水表定額以及圖紙說明。
1、圖1中箭頭所指就是圖4說明里的活接頭,但一般圖紙活接頭不標明,施工中絲扣閥門等需要拆換物件均需要加活接頭。2、活接頭不能單獨套定額,依據是絲扣閥門安裝定額子目內都包括一個活接頭(工料機顯示里面有)。3、水表的定額中已經包括一個螺紋閘閥(如圖3),那么根據系統圖(即圖1)所示,每個水表配2個截止閥,那我把定額中的閘閥改為截止閥并把含量乘以2這樣處理不合適,應該是把定額中的閘閥改為截止閥并再套一個截止閥定額子目。
2015-01-10 15:48:03
-
1、圖1中箭頭所指是不是就是圖4說明里的活接頭?
回復:是的;
2、活接頭是否單獨套定額?依據是什么?
回復:民用項目無需單獨套用定額子目,包含在螺紋管道安裝子目中,但是主材需要單獨計算;這一點可以查閱當?shù)氐慕忉專?
3、水表的定額中已經包括一個螺紋閘閥(如圖3),那么根據系統圖(即圖1)所示,每個水表配2個截止閥,那我把定額中的閘閥改為截止閥并把含量乘以2這樣處理是否合適?
回復:不合適;水表的安裝只含一個閥門的安裝費用,你那樣調整少計算了一個閥門的安裝費用,所以不合適,另一個閥門必須單獨套用定額子目;
謝謝各位老師不吝解答
回復:不客氣。
2015-01-10 15:14:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看