boyu1006 2015-01-10 10:44:28 | 河南省 安裝 | 1729查看 4回答
關于給排水系統圖入戶部分的問題
如下圖1、2、3分別是系統圖、圖例以及說明。1、請問系統圖中箭頭所指是否為活接頭?2、活接頭是否單獨套定額?不套的話它包含在那個定額中?依據是什么?3、水表上下各有一個截止閥,水表的定額中包含了一個閘閥。請問在計價的時候我把這個閘閥換為截止閥并把含量*2,這樣做是否合適?先謝謝各位老師了問題補充:忘了在第一張圖中補充箭頭,其實我想指的就是截止閥后邊有點像Y型過濾器的東西,請問那個是不是活接頭?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、請問系統圖中箭頭所指是否為活接頭?
截止閥后邊是Y型過濾器,不是活接頭
2、Y型過濾器需要單獨套定額,不在定額中含著的
3、水表上下各有一個截止閥,水表的定額中包含了一個閘閥。請問在計價的時候我把這個閘閥換為截止閥并把含量*2,這樣做是否合適?
不合適的,因為你在套用水表定額的時候,里面有一個閘閥,你可以改主材,但是不能把含量乘以2,需要另外單獨套用一個閥門的定額
原因:水表里面的人工是含著那個閥門的,你乘以2以后,人工就少了,也就是沒有安裝第二個閥門的人工,所以需要你單獨套用一個閥門的定額
2015-01-10 14:26:43
-
1、請問系統圖中箭頭所指是否為活接頭?不是,是過濾器
2、活接頭是否單獨套定額?不套的話它包含在那個定額中?依據是什么?包含定額的管件中,綜合考慮,不需要單獨計算
3、水表上下各有一個截止閥,水表的定額中包含了一個閘閥。請問在計價的時候我把這個閘閥換為截止閥并把含量*2,這樣做是否合適?先謝謝各位老師了
不可以,另一個閥門的工程量單獨選用定額和主材
問題補充:
忘了在第一張圖中補充箭頭,其實我想指的就是截止閥 是的是DN50的,就按截止閥考慮,圖紙有說明
2015-01-10 19:21:29
-
1、閥門后面Y型的是Y型過濾器不是活接頭; 2、Y型過濾器要單獨套定額計??; 3、水表定額包含一個閥門,另一個閥門要單獨套定額計取,定額內的閥門可以按實際閥門型號和單價調整。
2015-01-10 13:15:20
-
如下圖1、2、3分別是系統圖、圖例以及說明。
1、系統圖中箭頭所指不是活接頭。
2、活接頭不能單獨套定額,不套的話它包含在絲扣閥門定額中,依據是每個絲扣閥門安裝定額內都包括活接頭材料費。
3、水表上下各有一個截止閥,水表的定額中包含了一個閘閥。在計價的時候我把這個閘閥換為截止閥并把含量*2,這樣做不合適,應該在計價的時候把這個閘閥換為截止閥,另外再套一個截止閥安裝子目。
截止閥后邊有點像Y型過濾器的東西就是Y型過濾器,不是活接頭,Y型過濾器單獨套定額計價。
2015-01-10 15:05:08