匿名用戶 2015-01-09 11:49:53 | 河南省 安裝 | 3175查看 3回答
消防噴淋末端試水套子目問題
1、圖紙上末端試水裝置DN25的管下面接衛(wèi)生間地漏,DN25的管的長度是不是要算到層底地漏處? 2、那三個是不是排氣閥、壓力表、末端試水閥?要分開套子目嗎?定額上7-36 末端試水裝置安裝 公稱直徑(mm以內) 25 都包括什么?是不是這些管和閥門直接套一個7-36 就可以了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、圖紙上末端試水裝置DN25的管下面接衛(wèi)生間地漏,DN25的管的長度算到本層最近地漏處。
2、那三個是排氣閥、壓力表、末端試水閥,排氣閥要分開套子目,定額上7-36 末端試水裝置安裝 公稱直徑(mm以內) 25 都包括閘閥2個,壓力表1套,管需要統(tǒng)計到管道中,閥門、壓力表直接套一個7-36 ,同時根據圖紙設計情況核減定額中材料費(如上圖應該核減DN25 閘閥1個),就可以了.
2015-01-09 12:28:47
-
1、圖紙上末端試水裝置DN25的管下面接衛(wèi)生間地漏,DN25的管的長度是要算到層底地漏處。
2、那三個是自動排氣閥、壓力表、末端試水閥。自動排氣閥要單獨套子目計取,其他套定額上7-36 末端試水裝置安裝 公稱直徑(mm以內) 25 ,子目都包括壓力表、末端試水閥。是這些管和閥門、壓力表直接套一個7-36 就可以了。
如一些定額
2015-01-09 12:05:35
-
1、DN25的管的長度是算到地面距地漏200mm處;
2、排氣閥套定額;
壓力表、末端試水閥套7-36末端試水裝置安裝 公稱直徑(mm以內) 25 即可。
2015-01-09 13:23:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看