  • 應急照明強制啟動如何接線,工程量如何計算

    樓梯間照明設計為應急照明,火災時由消防信號強制點亮,強制啟動的原理是什么,工程量如何計算,具體每根管穿幾根線

    樓梯間照明

    樓梯間

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    樓梯間照明設計為應急照明,火災時由消防信號強制點亮,強制啟動的原理是認為閉合消防強制啟動開關(截圖中KM),應急系統供電。

    工程量按正常的線路長度計算,具體每根管穿2根線.

    2015-01-09 10:19:34 

  • 原理是:

    1、正常工作時繼電器開關KM閉合,電流經過正常相線直接連接聲光控制開關和燈具,不路過消防報警器。

    2、當電路出現異常時,繼電器開關KA閉合,強制相線連接,電流經過消防報警信號后連接聲光控制開關和燈具。

    3、工程量按圖圖紙實際計算,每根管里面穿3根線。

    2015-01-09 11:12:49 