匿名用戶 2015-01-05 23:45:25 | 河南省 安裝 | 15692查看 4回答
電纜埋地穿管后挖填土工程量怎么算?
電纜穿保護管后室外埋地的土方量是按照(電 纜 根 數 l-2 每增一根 每米溝長挖方量(m3) 0.45 每增一根 0.153 )的計算規則算出土方量然后再加上(保護管的每側增加300mm的工作面)的土方量,兩者相加嗎?(就是電纜溝的土方量與保護管土方量相加?)這樣理解對嗎?還是只算保護管的土方量,電纜穿在保護管里就不再記電纜溝土方量了?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜穿保護管后室外埋地的土方量是按照(電 纜 根 數 l-2 每增一根 每米溝長挖方量(m3) 0.45 每增一根 0.153 )的計算規則算出土方量然后再加上(保護管的每側增加300mm的工作面)的土方量,兩者相加嗎?不能增加保護管的每側增加300mm的工作面的土方量;電纜溝的土方量已經包括保護管土方量了;就按每米0.45立方計算土方即可。
2015-01-06 08:56:28
-
電纜溝每挖1米工程量為0.45m3 ,這就是實際挖填數量,每增一根 寬度增加0.15米,土方增加0.153m3 。這是直埋電纜土方的計算方法。計算帶保護管的電纜溝要用土建的計算規則;
2015-01-06 07:10:08
-
只算保護管的土方量,電纜穿在保護管里就不再記電纜溝土方量了.
2015-01-06 08:22:23
-
應該按電纜長度乘以每米的挖方量計算電纜溝土方工程量的,保護管土方不能另外計算的(即保護管的土方已含在電纜溝土方工程量中),如果1~2根電纜,每米按0.45立方計算,每增加一根根電纜,土方增加0.153立方即可。
2015-01-06 09:52:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看