  • 消防引上線問題

    1、請問消防線路從一樓開始消火栓報警按鈕和帶電話插孔的手動報警按鈕引上線一直引到頂樓嗎? 2、但是系統圖里面每一層的線路都是從電井的接線端子箱引出來的,應該按那種計算工程量?

    電井

    接線端子

    問題補充:1、消火栓報警按鈕和帶電話插孔的手動報警按鈕既然是通過引上線到各層,但是系統圖里面二層以上的也是從每層的接線端子箱引線到消火栓報警按鈕和帶電話插孔的手動報警按鈕的,這樣系統圖和平面圖不是就矛盾了嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、從截圖看,消防“消火栓報警按鈕和帶電話插孔的手動報警按鈕”線路從一樓開始引上線一直引到頂樓。

    2、但是系統圖里面每一層的線路都是從電井的接線端子箱引出來的,“消火栓報警按鈕和帶電話插孔的手動報警按鈕”線路從電井引出到首層消火栓報警按鈕和帶電話插孔的手動報警按鈕”處,然后從一層到頂層是沿墻面引上的。應該按沿墻面引上計算工程量。

    2014-12-31 09:10:18 

  • 截圖范圍太小,看不清楚

    2014-12-31 09:01:55 

  • 這個得具體看圖紙。首先,你得知道每個設備里面接的都是些什么線。消火栓里面有信號線和消火栓啟泵線。信號線是按回路分的,接到消控室。而啟泵線是直接接到泵房的,不分回路。有時候消火栓線直接從本層消火栓直接引到上一層的消火栓,不經過端子箱,信號線是從其他前端設備引來的。也有的整層設備較少全是一個回路,信號線和啟泵線一起直接引上。這具體要看情況。

    2014-12-31 12:03:14 