匿名用戶 2014-12-23 08:25:36 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1175查看 1回答
房心回填砂,套什么子目合適?
各位老師,請問一,“衛生間四周樓地面澆200高C20混凝土帶”現改為“以樓板整體澆筑,混凝土標號同板”我是要扣除C20的圈梁,增如C30的有梁板嗎?二,基坑和房心回填都采用砂或者灰土,是不是太浪費了?房心回填砂,套什么子目合適?三,圖紙會審上這么說“鋼筋D大于等于16時機械連接,D≤14時搭接”那豈不是整個樓的鋼筋構件都要重畫計算?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,“衛生間四周樓地面澆200高C20混凝土帶”現改為“以樓板整體澆筑,混凝土標號同板”我是要扣除C20的圈梁,增如C30的有梁板嗎?
是的,應該扣除C20的圈梁,增如C30的有梁板的。
二,基坑和房心回填都采用砂或者灰土,是不是太浪費了?房心回填砂,套什么子目合適?
是有些浪費,但根據地基地質情況,需要用砂回填時,就應該用砂回填的,房心回填砂,套什么子目合適1-B5(基坑內換砂、石 中粗砂)子目計算即可。
三,圖紙會審上這么說“鋼筋D大于等于16時機械連接,D≤14時搭接”那豈不是整個樓的鋼筋構件都要重畫計算?謝謝
不需要的,直接在鋼筋軟件的計算設置中,點“搭接設置”,按如圖所示修改后,重新匯總計算即可。
2014-12-23 15:23:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看