boyu1006 2014-12-22 11:50:32 | 河南省 安裝 | 1524查看 1回答
關于電氣系統調試的問題
問題1:本住宅樓有2個單元,每個單元都是一條單獨的電纜進到總配電箱,但是這兩條電纜又是從地下車庫的一個總配電箱出來的。請問在算送配點系統調試(綜合)的時候這算一個系統還是2個系統? 問題2:本住宅樓的電梯配電箱、風機、水泵配電箱以及應急照明總配電箱皆為雙電源配電箱(即分別從2個總配電箱引入2條電纜),請問是否計算如下圖自動投入裝置調試和中央信號裝置、事故照明切換裝置不間斷電源調試。請一定說明原因為什么要計算,我在本網站上看了好多都是直接說結論,要么套要么不套,弄的有點暈,請老師盡量說明一下套此定額的依據。謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1:本住宅樓有2個單元,每個單元都是一條單獨的電纜進到總配電箱,但是這兩條電纜又是從地下車庫的一個總配電箱出來的。在算送配點系統調試(綜合)的時候這算一個系統。
問題2:本住宅樓的電梯配電箱、風機、水泵配電箱以及應急照明總配電箱皆為雙電源配電箱(即分別從2個總配電箱引入2條電纜),應該計算“自動投入裝置調試”,其他中央信號裝置、事故照明切換裝置不間斷電源調試不能計取。因為雙電源有一個自動切換投入裝置,在主電源斷電后自動切換裝置自動切換到輔助電源回路供電,此裝置按規范必須進行調試。其他“中央信號裝置、事故照明切換裝置不間斷電源”在本系統就沒有,所以不能計取調試。
看一下計算說明
2014-12-22 13:02:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看