女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 這兩張變更單怎么計算?

    各位老師,請問一,鋼筋連接方式:縱向D大于14采用電渣壓力焊,D<12的采用綁扎?,F(xiàn)在轉換層全部要求綁扎連接,這個變更我該怎么去計算呢?二,剪力墻里的拉筋一般是隔一拉一,現在變更單說都隔二拉一,這個變更又該怎么計算,整個樓的剪力墻都要算嗎?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    問題一、D就是鋼筋直徑,那么鋼筋直徑大于14的采用電渣壓力焊,小于12的采用綁扎,你需要在工程設置里面、找到搭接設置,在里面修改,那個樓層的設置不同,就分別設置那層就對了,看截圖

    問題二、剪力墻的拉筋,隔一拉一,你就理解為剪力墻的鋼筋間距,縱筋及水平筋,200一道,拉筋就是400一道,那么隔二拉一拉筋的間距就是600一道,400*400原來是這樣,這回可以寫成600*600

    綁扎連接

    2014-12-22 08:11:55 

  • 一,鋼筋連接方式:縱向D大于14采用電渣壓力焊,D<12的采用綁扎?,F(xiàn)在轉換層全部要求綁扎連接,這個變更我該怎么去計算呢?

    首先應該是小于等于12采用綁扎 、大于等于14采用電渣壓力焊,按你講的,直徑為12、14的鋼筋怎么連接。如果是剪力墻垂直鋼筋,小于等于12采用綁扎 、大于等于14采用電渣壓力焊時,按如圖1所示在工程設置里設置,在定義轉換層剪力墻時,將屬性里大于等于14鋼筋搭接設置修改為綁扎(如圖2)即可。

    二,剪力墻里的拉筋一般是隔一拉一,現在變更單說都隔二拉一,這個變更又該怎么計算,整個樓的剪力墻都要算嗎?謝謝

    如圖3 調整拉筋間距即可。如剪力墻垂直鋼筋及水平箍筋都為200,在拉筋中輸入A6@600*600即可。

    隔一拉一

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線


     

    2014-12-22 15:30:03 

  • 搭接方式可以在定義構件時,在構件屬性里進行設置,不要在工程設置里設置,

    拉筋嗝二拉一,可以取平均間距計算拉筋的

    2014-12-21 23:27:30 

  • 熱熱的理解非常精準。

    2014-12-22 08:36:49 

  • 請問一,鋼筋連接方式:縱向D大于14采用電渣壓力焊,D<12的采用綁扎?,F(xiàn)在轉換層全部要求綁扎連接,這個變更我該怎么去計算呢?在鋼筋軟件搭接設置中,把14以下的鋼筋全部定義為綁扎搭接,重新匯總計算即可;

    二,剪力墻里的拉筋一般是隔一拉一,現在變更單說都隔二拉一,這個變更又該怎么計算,整個樓的剪力墻都要算嗎?是全部樓層都需要計算;在鋼筋軟件中把各樓層剪力墻拉筋間距修改為變更后的間距,匯總計算。

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2014-12-22 08:58:23 

  • 一,鋼筋連接方式:縱向D大于14采用電渣壓力焊,D<12的采用綁扎?,F(xiàn)在轉換層全部要求綁扎連接,在搭接設置里把電渣壓力焊改為綁扎搭接。二,剪力墻里的拉筋一般是隔一拉一,現在變更單說都隔二拉一,選中墻,右鍵,在屬性編輯里改正。