基礎柱插筋如何設置不深入承臺內?
猶豫基礎承臺施工不是我們總包施工的,所以預留承臺內插筋是另外分包施工的,現在我們施工承臺上部結構甲方要扣除我們承臺內的插筋工程量,軟件畫柱子時如何將深入承臺內的那部分鋼筋設置刪除呢?(默認是柱鋼筋深入到了承臺內的)
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:把承臺高度定義為基礎層,墻、柱插筋全部插入基礎后的量可以提出來后減掉就好了。畫圖時把基礎上面的墻、柱鋼筋全部復制到基礎層內就行了。
2014-12-21 17:13:50
-
你可以直接給柱子的底標高設置的承臺頂上,這樣柱子的鋼筋就不會下去了。
(不是辦法的辦法)
定義時,底標高要輸入,上邊可以包括1層或多層直接一次定義上去就好了。
比如底標高-0.05,頂標高9.0
2014-12-21 17:21:38
-
在基礎上一層布置好所有的柱子,然后全部選中,點擊樓層下拉里的復制構件到其他層,選中基礎層,然后匯總計算,在基礎層提取的柱鋼筋全部是插筋工程量,上部的柱就不會再計算插筋了
2014-12-21 18:09:07
-
猶豫基礎承臺施工不是我們總包施工的,所以預留承臺內插筋是另外分包施工的,現在我們施工承臺上部結構甲方要扣除我們承臺內的插筋工程量,軟件畫柱子時如何將深入承臺內的那部分鋼筋設置刪除呢?(默認是柱鋼筋深入到了承臺內的)
可以在按正常設置匯總后把插筋刪除就可以了.
2014-12-21 18:22:05
-
答:基礎層柱按施工規范是在基礎層頂,另加外露長度,并且錯開50%搭接的。基礎層不是你們承包,是另外工程隊承包也要按規范施工的。所以前一施工單位已預留到基礎的上一層中,你按正常布置后,報表中設置報表范圍時單獨匯總出基礎層的柱工程量,退回給甲方即可。
2014-12-21 20:28:54
-
基礎層是豎向構件屬于另外一家單位施工的(比如、墻縱筋、柱縱筋在基礎層的上一層勢必存在基礎縱筋露出長度(甩筋)這部分應該是人家的。
您匯總時設置匯總范圍,把基礎層鋼筋量和基礎層露出長度導出即可(這部分退甲方)
2014-12-22 13:12:19
-
基礎層布置承臺和柱,柱的標高調整為:柱底同承臺底,柱頂同承臺頂。這樣基礎層的柱只計算插筋部分鋼筋,在這里友情提醒,注意軟件計算的伸出承臺面的長度,與現場實際伸出承臺際長度的差值,避免少算。
2015-01-26 08:44:27
-
基礎主梁的所有上下縱筋及支座負筋只在承臺內錨固一個lae,如何設置,軟件能否實現?
我試著用框架梁及基礎連梁計算,但都會出現與表格計算結果相差甚遠!希望專家給予指點
-
GGJ2009工程設置-計算設置-箍筋公式4支箍(I型)縱筋數量最大是7根,如何增加縱筋數量。
問題補充:基礎梁或承臺梁式配筋用4支箍(I型),縱筋數量多于7根,內箍筋計算錯誤,不知如何設置。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看