佑唐先生 2014-12-18 08:15:58 | 河北省 其他專業 | 5663查看 3回答
關于電線管吊頂內明配支架問題
吊頂內電線管明配需要計算支架的話根據什么來確定間距?您2013-7-4回答《金無名》問題的話是從哪里看到的呢?請不吝相告,謝謝!問題補充:另外吊頂內導線連接設備時用的部分金屬軟管是否需要單獨列項套定額呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1,管卡、支架間距依據建筑電氣通用圖集。92DQ5-1
2,金屬軟管含在燈具安裝子目內,不得另行計算。
2014-12-18 08:29:58
-
你好:配管支架的間距按照國家驗收規范執行。連接設備的金屬軟管按照軟管的長度選用不同的子母單獨立項。
2014-12-18 08:41:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看