tj5817 2014-12-15 19:17:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1948查看 5回答
關于筏板中獨基礎底板鋼筋上彎設置的問題
設計要求2.5m上的0.9L長度左右交錯布置,在一般的獨立基礎中很好做,在筏板中的獨立基礎底板上彎中同樣實用嗎。說的不是很清楚請看下面的圖示。(圖紙會審紀要中回復的可以采用一端不上彎,另一端上彎),如果有這樣的做法在廣聯達中怎么設置。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2014-12-16 09:27:05
-
獨立基礎是不應該在筏板里的,既然在筏板里了就不是獨立基礎了,就應該按承臺來定義了,鋼筋隔一交錯布置是針對獨立基礎而言的,既然不是獨立基礎了,也就不適用這個規定了,鋼筋需要逐個上彎,是不可能再隔一交錯縮尺的,因為上彎以后是倚側面鋼筋的,你交錯上彎,那側面鋼筋怎么辦,難道要設置雙層側面鋼筋呀。這明細是不現實的,做過技術員的都知道這個道理的,在筏板里的承臺如果構件上翻只能逐個上翻,不能隔一錯開的。
現在設計院的結構說明都是模板式的,不是專一針對某個工程的結構說明了,有些結構說明連修改單位名稱都沒有修改完整,直接把一個說明移到新設計的圖紙里就完事了。也就是說,現在的結構說明都是通用格式,不一定所有條款對當前圖紙全部適用的
2014-12-15 20:35:49
-
設計要求2.5m上的0.9L長度左右交錯布置,在一般的獨立基礎中很好做,在筏板中的獨立基礎底板上彎中同樣實用嗎。說的不是很清楚請看下面的圖示。(圖紙會審紀要中回復的可以采用一端不上彎,另一端上彎),如果有這樣的做法在廣聯達中怎么設置??梢哉6x布置,匯總計算后,點編輯鋼筋,修改長度尺寸,鎖定構件。
2014-12-15 19:23:33
-
設計要求2.5m上的0.9L長度左右交錯布置,在一般的獨立基礎中很好做,在筏板中的獨立基礎底板上彎中同樣實用。
2014-12-15 19:38:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看