  • 避雷接地裝置問題請教!求大俠指教!

    請問在接地裝置中,進出建筑物的金屬管道,屬于接地跨接線嗎? 是套2-732 接地跨接線,還是套等電位末端金屬管道抱箍聯結呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在接地裝置中,進出建筑物的金屬管道,屬于接地跨接線, 是套2-732 接地跨接線。

    2014-12-13 15:21:27 

  • 接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。

    你說的這個不應該屬于跨接,一般是進戶金屬管道 有穿線的一種,還有就是導電用途。這兩種都不屬于跨接

    2014-12-14 08:25:07 

  • 如果做抱箍的話套等電位末端金屬管道抱箍聯結,不屬于接地跨界范疇。

    2014-12-13 19:21:30 

  • 進出建筑物的金屬管道一般都要接地,要焊鍍鋅扁鐵或元鋼連接到接地網(極),這是戶外接地母線以長度計。如果設計不焊而是用抱箍則再套你說的子目。

    2014-12-13 18:37:37 